建筑中安全出口总宽度与安全疏散设施的构造形式,建筑物的耐火等级、使用性质、消防安全设施等多种因素有关。安全出口宽度检查时,需要注意:
1、当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯的总宽度按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算。
例如,一座二级耐火等级的 6 层民用建筑,第 4 层的使用人数最多为 400 人。第 5 层、第 6 层每层的人数均为 200 人。计算该建筑的楼梯总宽度时,根据楼梯宽度指标 1.0 m/百人的规定,第 4 层和第 4 层以下每层楼梯的总宽度为 4.0 in,第 5 层和第 6 层每层楼梯的总宽度可为 2.0 m。
2、地下建筑内上层楼梯的总宽度,应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算。
3、首层外门的总宽度按该建筑疏散人数最多的一层的疏散人数计算确定;不供其他楼层人员疏散的外门,可按本层疏散人数计算确定。首层外门的最小净宽度与建筑类别有关,如厂房不小于 1.20 m,高层医疗建筑不小于 1.30m,其他高层公共建筑不小于 1.20 m,住宅建筑不小于 1.10m。