一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.下列管材中,Q属于金属层状复合材料的是(B) A.镍基合金钢管 B.衬不锈钢复合钢管 C.钢塑复合钢管 D.衬聚四氟乙烯钢管 解析:金属层状复合材料的分类。包括钛钢,铝钢,钛不锈钢,镍不锈钢,不锈钢碳钢等复合材料。P4 2.关于互感器性能的说法,Q错误的是(D) A.将大电流变换成小电流 B.将仪表与高压隔离 C.使测量仪表实现标准化 D.可以直接测量电能 解析:互感器具有将电网高电压、大电流变换成低电压、小电流;与测量仪表配合,可测量电能;使测量仪表实现标准化和小型化;将人员和仪表与高电压、大电流隔离等性能。P24 3.关于工程测量的说法,陆酒壹吴吴思刘酒宜错误的是(C) A.通常机电工程的测量精度高于建筑工程 B.机电工程的测量贯穿于工程施工全过程 C.必须对建设单位提供的基准点进行复测 D.工程测量工序与工程施工工序密切相关 解析:C选项错误,教材没有相关信息。相比土建的建筑物,机电工程测量的精度误差要求要精确得多,A正确;工程测量贯穿于整个施工过程中,B正确;工程测量工序与工程施工工序密切相关,D正确。P25 4.锅炉钢结构组件吊装时,与吊点选择无关的是(D) A.组件的结构强度和刚度 B.吊装机具的起升高度 C.起重机索具的安全要求 D.锅炉钢结构开门方式 解析:起吊节点的选定,即根据组件的结构、强度、刚度,机具起吊高度,起重索具安全要求等选定。P110 5.关于自动化仪表取源部件的安装要求,正确的是(B) A.合金钢管道上取源部件的开孔釆用气割加工 B.取源部件安装后应与管道同时进行压力试验 C.绝热管道上安装的取源部件不应露出绝热层 D.取源阀门与管道的连接应釆用卡套式接头 解析:合金钢管道上的开孔应采用机械加工,A错;当设备及管道有绝热层时,安装的取源部件应露出绝热层外,C错;取源阀门与设备或管道的连接不宜采用卡套式接头,D错。P125 6.钢制管道内衬氯丁胶乳水泥砂浆属于(C)防腐蚀措施 A.介质处理 B.添加缓蚀剂 C.覆盖层 D.电化学保护 解析:管道内涂氯丁胶乳水泥砂浆衬属于覆盖层防腐措施。P135 7.关于管道保温结构的说法,正确的是(D) A.保温结构与保冷结构的构成完全相同 B.保温结构任何环境下均无需防潮层 C.保温结构各层功能与保冷结构不同 D.保冷结构与保温结构热流方向相反 解析:保温结构一般情况下没有防潮层,保冷结构有,A选项错;B选项错;保温结构在潮湿环境或埋地状况下才需增设防潮层。保温结构与保冷结构的构成中的保护层、防腐层功能相同,C选项错。P142 8.施工阶段项目成本控制的要点是(A) A.落实成本计划 B.成本预测 C.成本计划分解 D.成本分析考核 解析:B和C选项属于施工准备阶段项目成本的控制要点,D属于竣工交付使用及保修阶段项目成本的控制要点,故选C。P333 9.下列不属于电梯制造厂应提供的资料是(D) A.井道布置图 B.产品合格证明文件 C.安装使用说明 D.电梯安装方案 解析:D选项属于安装单位提供的资料。P207 10.下列设备属于气体灭火系统的是(A) A.储存装置 B.混合装置 C.发生装置 D.反应装置 解析:气体灭火系统主要包括管道安装、系统组件安装(喷头、选择阀、储存装置)、二氧化碳称重检验装置等。P216 11.下面不属于釆购计划实施项目的是(D) A.报价评审 B.接收请购文件 C.包装及运输 D.编制采购计划 解析:采办小组实施阶段的主要工作包括接收请购文件、确定合格供应商、招标或询价、报价评审或评标定标、召开供应商协调会、签订合同、调整采购计划、催交、检验、包装及运输等。D选项属于准备阶段的内容。P260 12.下列不属于工程文件的是(B) A.施工图纸 B.标准规范 C.技术协议 D.会议纪要 解析:工程文件,如施工图纸、技术协议、主要设备材料清单、主要设备技术文件、新产品工艺性试验资料、会议纪要等。P273 13.关于保修期说法正确的是(A) A.保修期从建设工程竣工验收合格之日算起 B.管道工程的保修期为3年 C.供热系统保修期为1年 D.设备安装的保修期为5年 解析:根据《建设工程质量管理条例》的规定,建设工程中安装工程在正常使用条件下的最低保修期限为:1.建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。2.电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2年。3.供热和供冷系统为2个供暖期、供冷期。4.其他项目的保修期由发包单位与承包单位约定。P428 14.工程验收时,经检测达不到设计要求,经原设计单位核算不影响安全结构和使用功能的应该(A) A,不作处理 B.返工处理 C.返修处理 D.报废处理 解析:有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验项目,可判定为验收通过。P388 15.离心泵在给水试运转后,不需进行的工作是(C) A.关闭泵的入口阀门 B.关闭附属系统阀门 C.用清水冲洗离心泵 D.放净泵内积存液体 解析:离心泵试运转后,应关闭泵的入口阀门(A选项),待泵冷却后再依次关闭附属系统的阀门(B选项);输送易结晶、凝固、沉淀等介质的泵,停泵后应防止堵塞,并及时用清水或其他介质冲洗泵和管道;放净泵内积存的液体(D选项),C选项不是易结晶,所以不需要。P406 16.关于计量器具说法正确的是(D) A.检测器具的测量误差大于被测对象的测量误差 B.封存的计量器具重新启用时,无需检定 C.不同检测仪器可以混存 D.测量仪器标记不清视为不合格 解析:检测器具的测量极限误差必须小于或等于被测对象所能允许的测量极限误差,必须具有技术鉴定书或产品合格证书,A错; 每次使用前,应对计量检测设备进行校准复位检查后,方可开始计量测试,B错; 检测器具应分类存放、标识清楚,针对不同要求采取相应的防护措施,C错; 使用计量器具前,应检查其是否完好,若不在检定周期内、检定标识不清或封存的,视为不合格的计量检测设备,不得使用,故选D。P434 17.不属于临时用电组织设计的内容(A) A.电费的计算方法 B.绘制电气平面图 C.电器的类型 D.总配电箱的位置 解析:临时用电施工组织设计主要内容应包括:现场勘察;确定电源进线、变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向;进行负荷计算;选择变压器容量、导线截面积和电器的类型、规格;绘制电气平面图、立面图和接线系统图;配电装置安装、防雷接地安装、线路敷设等施工内容的技术要求;建立用电施工管理组织机构;制定安全用电技术措施和电气防火措施。P439 18.产地储存库与使用单位之冋的油气管道属于(D) A.动力管道 B.工业管道 C.公用管道 D.长输管道 解析:长输(油气)管道,是指在产地、储存库、使用单位之间的用于输送(油气)商品介质的管道。P447 19.自动化仪表安装工程中,主控室的仪表分部工程不包括(A) A.取源部件安装 B.仪表线路安装 C.电源设备安装 D.仪表盘柜安装 解析:仪表工程按照仪表类别和安装工作内容可划分为取源部件安装、仪表盘柜箱安装、仪表设备安装、仪表单台试验、仪表线路安装、仪表管道安装、脱脂接地防护等分项工程。P459 20.下列项目属于建筑安装工程一般项目是(C) A.保证主要使用功能要求的检验项目 B.保证工程安全节能和环保的项目 C.因无法定量而釆取定性检验的项目 D.确定该检验项目主要性能的检验项目 解析:主控项目是指对安全、卫生、环境保护和公众利益,以及对工程质量起决定性 作用的检验项目。对于主控项目是要求必须达到的P468 二、多项选择题(共10题,每题2分,每题的备选项中,有2个及2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 21.设备吊装工艺设计中,吊装参数表主要包括(ACD) A.设备规格尺寸 B.设备的重心位置 C.设备吊点方位及标高 D.设备吊装总重量 E.设备运输线路 解析:吊装参数表,主要包括设备规格尺寸、金属总重量、吊装总重量、重心标高、 吊点方位及标高等。若采用分段吊装,应注明设备分段尺寸、分段重量。P40 22.下列参数中,影响焊条电弧焊线能量大小的有(BCD) A.焊机功率 B.焊接电流 C.电弧电压 D.焊接速度 E.焊条直径 解析:焊接线能量:对有冲击力韧性要求的焊缝,施焊时应测量焊接线能量并记录。与焊接线能量有直接关系的因素包括:焊接电流、电弧电压和焊接速度。线能量的大小与焊接电流、电压成正比,与焊接速度成反比。P55 23.机械设备联轴器装配时,需测量的项目有(ADE) A.两轴心径向位移 B.外径光洁度 C.联轴器外径圆度 D.两轴线倾斜 E.联轴器端面间隙 解析:联轴器装配时需要检查的内容有:两轴心径向位移、两轴线倾斜、端面间隙。P62 24.变压器二次搬运,正确的说法有(ACDE) A.可采用滚杠滚动及卷扬机拖运的运输方式 B.可用变压器顶盖上部的吊环吊装整台变压器 C.变压器搬运过程中输倾斜角不得超过15° D.装有气体继电器的变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向有1.5%的升高坡度。 E.变压器搬运时,应将高低压绝缘瓷瓶罩住遂行保护 解析:不得使用变压器顶盖上部的吊环吊装整台变压器。而应使用油箱顶部吊环吊装整台变压器,B错误。P69 25.不锈钢工艺管道的水冲洗实施要点中,正确的有(ABC) A.水中氯离子含量不超过25ppm B.水冲洗的流速不得低于1.5m/s C.排放管在排水时不得形成负压 D.排放管内径小于被冲洗管的60% E.冲洗压力应大于管道设计压力 解析:(1)水冲洗应使用洁净水。冲洗不锈钢管、镍及镍合金钢管道,水中氯离子含量不 得超过25ppm(25x10-6)。 (2)水冲洗流速不得低于1.5m/s,冲洗压力不得超过管道的设计压力。 (3)水冲洗排放管的截面积不应小于被冲洗管截面积的60锡,排水时不得形成负压。 (4)水冲洗应连续进行,当设计无规定时,以排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。管道水冲洗合格后,应及时将管内积水排净,并应及时吹干。P93 26.关于高强度螺栓连接的说法,正确的是(AD) A.螺栓连接前应遂行摩擦面抗滑移系数复验 B.不能自由穿入螺栓的螺栓孔可用气割扩孔 C.高强度螺栓初拧和终拧后应用颜色标记 D.高强度螺栓终拧后的螺栓露出螺母2-3扣 E.扭剪型高强度螺栓的拧紧应采用扭矩法 解析:螺栓孔不得采用气割扩孔,B错;初拧(复拧)后应对螺母涂刷颜色标记,C错;高强度大六角头螺栓连接副施拧可采用扭矩法或转角法;高强度大六角头螺栓连接副施拧可采用扭矩法或转角法,E错。P108 27.关于中水系统管道安装的说法,正确的有(ABDE) A,给水管道应釆用耐腐蚀的管材 B,中水管道外壁应涂浅绿色标志 C,中水给水管道应装设取水水嘴 D,管道不宜暗敷于墙体和楼板内 E,绿化浇洒宜采用地下式给水栓 解析:(1)中水给水管道不得装设取水水嘴。便器冲洗宜采用密闭型设备和器具。绿化、浇洒、汽车冲洗宦采用壁式或地下式的给水栓。 (2)中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连接,并应采取下列措施:中水管道外壁应涂浅绿色标志;中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有“中水”标志。 (3)中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时,必须在管道上有 明显且不会脱落的标志。 (4)中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时,其水平净距离不得小于 0.5m;交叉埋设时,中水管道应位于生活饮用水管道下面、排水管道的上面.其净距离不 应小于0.15m。P164 28.关于灯具安装要求的说法,正确的有(ABCE) A.I类灯具外壳有专用的PE端子 B.消防应急灯具有认证标志 C.灯具内部接线为铜芯绝缘导线 D.灯具的绝缘电阻不应小于0.5兆欧 E.导线绝缘层厚度不小于0.6毫米 解析:灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ,D选项错误。P173 29.国际机电工程项目合同风险防范措施中,属于自身风险防范的有(ABE) A.技术风险防范 B.管理风险防范 C.财经风险防范 D.法律风险防范 E.营运风险防范 解析:项目实施中自身风险防范措施包括:建设风险防范、营运风险防范、技术风险防范和管理风险防范。P250-P251 30.在公共广播系统检测时,应重点关注检测参数有(ABD) A.声场不均匀度 B.漏出声衰减 C.播放警示信号 D.设备信噪比 E.警报的响应时冋 解析:检测公共广播系统的声场不均匀度、漏出声衰减及系统设备信噪比符合设计要求。P203(口诀:公共场所不比帅)
|