最近,有不少同学留言表示:被“消防仓库”按在地上摩擦了,被仓库的面积、层数限制、防火分区、中间仓库的规定弄懵了。今天给大家整理了仓库的相关规律和易错点,希望对“被仓库按在地上摩擦”的同学有所帮助。下面这张表其实非常好,如果记忆力好能记住,仓库面积、层数的问题都不是问题。
仓库的层数和面积.png
这个表格的内容猛一看貌似没什么规律,如果仔细研究一下,常考的甲类和乙类仓库面积还是有一些规律的。

甲类仓库面积规律:

无论一类还是二类,甲类仓库的占地面积都是仓库防火分区最大允许建筑面积的3倍
乙类仓库面积规律:

1)一二级耐火等级的乙类仓库,占地面积是防火分区最大允许建筑面积的4倍
2)三级耐火等级的第一类乙类仓库占地面积是防火分区最大允许建筑面积的2倍第二类乙类仓库占地面积是防火分区最大允许建筑面积的3倍

仓库最大层数规律:

1)最多3层:乙类仓库1、3、4项(液体、氧化剂、易燃固体)一、二级耐火等级。丙2项(可燃固体)三级耐火等级、丁戊类仓库三级耐火等级。
2)最多5层:乙类仓库2、5、6项(气体、助燃、易燃)一、二级耐火等级、丙1项一、二级耐火等级。
仓库防火分区特殊规定:

1)仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔
2)甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口
3)仓库中必须是整个防火分区全部设置了自动灭火系统,防火分区的最大允许建筑面积才能增加1.0倍

中间仓库特殊规定:

1)在厂房内设置中间仓库时,生产车间和中间仓库的耐火等级应当一致,且该耐火等级要按仓库和厂房两者中要求较高者确定
2) 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量
4)丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙1.00h的楼板与其他部位分隔。