办公建筑
普通办公室
研究工作室
设计绘图室
有桌会议室
无桌会议室
4 ㎡/人
5㎡/人
6㎡/人
1.8㎡
0.8㎡
商场
地下二层
地下一层
地上一二层
地上三层
四层及以上
0.56
0.6
0.43-0.6
0.39-0.54
0.3-0.42
歌舞娱乐放映场所
录像厅
其他歌舞娱乐放映场所
1.0
0.5
展览厅
人员密度不宜小于0.75
有固定座位的场所
除剧场、电影院、礼堂、体育馆外,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算
建筑类型
疏散楼梯
疏散走道
疏散门/安全出口
首层疏散外门
工业建筑
1.1
1.4
0.9
1.2
高层公共建筑
高层医疗建筑
1.3
1.4(单面)
1.5(双面)
其他高层公共建筑
1.3(单面)
1.4(双面)
其他公共建筑
观众厅内
/
1.0/边0.8m
人员密集场所,疏散门的净宽度不应小于1.4m,室外疏散小巷的净宽度不应小于3m。
厂房层数
一、二层
三层
四层
宽度指标
0.8
建筑层数
耐火等级
一、二级
三级
四级
1-2层
0.65
0.75
3层
≥4层
1.25
与地面出入口地面的高差≤10m
与地面出入口地面的高>10m
计算步骤
计算过程
第一步
总人算=建筑面积*人员密度
第二步
疏散宽度=总人数/100*百人宽度指标
第三步
疏散净宽度是否小于最小规定值
备注