一、布置原则
除为满足民用建筑使用功能所设置的附属库房外,民用建筑内不应设置生产车间和其他库房。经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏间,严禁附设在民用建筑内。
二、设备用房布置
155618012433181.png
155618013278841.png
155618014081251.png
三、液化石油气瓶组
155618009354331.png
液体石油气气瓶的总容积大于1m3、不大于4m3的独立瓶组间,与所服务建筑的防火间距应符合下表的规定。
液化石油气气瓶的独立瓶组间与所服务建筑的防火间距(m)
155618010312901.png 1. 下列建筑中,不属于老年人照料设施的是( )。
A. 床位数为20床的敬老院
B. 床位数为30床的养老院
C. 床位数为21床的老年人日间照料设施
D. 座位数为50个的老年人活动中心
正确答案:D
参考解析:根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.1.1条文说明,本规范条文中的“老年人照料设施”是指现行行业标准《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450—2018中床位总数(可容纳老年人总数)大于或等于20床(人),为老年人提供集中照料服务的公共建筑,包括老年人全日照料设施和老年人日间照料设施。其他专供老年人使用的、非集中照料的设施或场所,如老年大学、老年活动中心等不属于老年人照料设施。根据《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450—20182.0.2,老年人全日照料设施是为老年人提供住宿、生活照料服务及其他服务的设施,是养老院、老人院、福利院、敬老院、老年养护院等的统称。根据2.0.3,老年人日间照料设施是为老年人提供日间休息、生活照料服务及其他服务项目的设施,是托老所、日托站、老年人日间照料室、老年人日间照料中心等的统称。本题答案为D。
2. 下列因素中,不属于民用建筑平面布置时应考虑的是( )
A. 防火间距
B. 耐火等级
C. 火灾危险性
D. 安全疏散
正确答案:A
参考解析:根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.4.1,民用建筑的平面布置应结合建筑的耐火等级、火灾危险性、使用功能和安全疏散等因素合理布置。防火间距属于总平面布局中应考虑的因素。本题答案为A。
3. 下列说法中,错误的是( )。
A. 储存甲、乙类火灾危险性物品的储藏间严禁附设在民用建筑内
B. 销售甲、乙类火灾危险性物品的商店严禁附设在民用建筑内
C. 民用建筑内可设置满足使用功能的附属库房
D. 民用建筑内可设置满足使用功能的附属生产车间
正确答案:D
参考解析:根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.4.2,除为满足民用建筑使用功能所设置的附属库房外,民用建筑内不应设置生产车间和其他库房。经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏间,严禁附设在民用建筑内。
4. 某新建商店建筑,地上5层,地下2层,室内、外设计地面的标高均为±0.00m,层高均为5.6m,每层建筑面积为2000m2,首层至地上五层均设有商店营业厅,地下一层和地下二层设有设备用房,其中地下二层设有汽车库。下列说法中,错误的是( )。
A. 该商店建筑地上部分的耐火等级不应低于二级
B. 该商店建筑地下部分应设置封闭楼梯间
C. 地下一层不应设置柴油发电机房
D. 地下二层不应设置消防水泵房
正确答案:B
参考解析:根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.1.1,该商店的建筑高度为28m,应确定为二类高层公共建筑,根据5.1.3,其耐火等级不应低于二级,A选项正确;
根据6.4.4—1,室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用封闭楼梯间,该商店建筑地下二层与室外出入口地坪高差为11.2m,应设置防烟楼梯间,B选项错误;
根据5.4.13—2,布置在民用建筑内的柴油发电机房不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,C选项正确;
根据8.1.6—2,附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层,D选项正确。本题答案为B。
5. 下列关于商店营业厅平面布置的说法中,错误的是( )。
A. 商店营业厅可设置在一、二级耐火等级的地上建筑的任一层
B. 商店营业厅不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层
C. 商店营业厅设置在三级耐火等级的民用建筑内时,可设置在首层或二层
D. 设置在地下或半地下的商店营业厅,当设置自动喷水灭火系统时,也不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品
正确答案:B
参考解析: 根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.4.3,商店建筑、展览建筑采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层。营业厅、展览厅设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。营业厅、展览厅不应设置在地下三层及以下楼层。地下或半地下营业厅、展览厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。商店建筑可设置在于室外出入口地坪高差大于10m的地下一层或地下二层。本题答案为B。
6. 下列关于儿童游乐厅平面布置的说法中,正确的是( )。
A. 设置在一、二级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及三层以上楼层
B. 设置在耐火等级为一级的多层建筑内时,应设置2个及以上独立的安全出口和疏散楼梯
C. 设置在建筑内的儿童游乐厅应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔
D. 儿童游乐厅与其他场所或部位分隔的隔墙上确需设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗
正确答案:C
参考解析:根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.4.4—1,儿童活动场所设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层,A选项错误;
根据5.4.4—5,儿童活动场所设置在单、多层建筑内时,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯,B选项错误;
根据6.2.2,医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等,附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。C选项正确,D选项错误。本题答案为C。
7. 下列关于老年人照料设施的说法中,错误的是( )。
A. 老年人照料设施宜独立设置
B. 老年人照料设施与其他建筑上、下组合时,老年人照料设施宜设置在建筑的下部
C. 采用一级耐火等级且独立建造的老年人照料设施,其建筑高度不应大于54m
D. 独立建造的老年人照料设施,当采用三级耐火等级时,应为单层
正确答案:D
参考解析: 根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.4.4A,老年人照料设施宜独立设置。当老年人照料设施与其他建筑上、下组合时,老年人照料设施宜设置在建筑的下部,AB选项正确;根据5.3.1A,独立建造的一、二级耐火等级老年人照料设施的建筑高度不宜大于32m,不应大于54m;独立建造的三级耐火等级老年人照料设施,不应超过2层,C选项正确,D选项错误。本题答案为D。
8. 老年人照料设施中的老年人公共活动用房指用于老年人集中休闲、娱乐、健身等用途的房间,如公共休息室、阅览室、棋牌室、书画室、健身房等。下列老年人公共活动用房中,可布置在地下一层或地上四层及以上的是( )。
A. 每间用房的建筑面积为300m2且使用人数为25人
B. 每间用房的建筑面积为240mv且使用人数为20人
C. 每间用房的建筑面积为150m2且使用人数为35人
D. 每间用房的建筑面积为200m2且使用人数为30人
正确答案:D
参考解析: 根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.4.48,当老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地下、半地下时,应设置在地下一层,每间用房的建筑面积不应大于200m2且使用人数不应大于30人。老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地上四层及以上时,每间用房的建筑面积不应大于200m2且使用人数不应大于30人。本题答案为D。
9. 某建筑高度为28m的肿瘤医院主楼,一级耐火等级,地上6层,地下2层,主楼内设有门诊房、住院部和药房等,下列说法中错误的是( )。
A. 该医院主楼的住院部分不应设置在地下楼层
B. 该医院主楼的疏散楼梯间应采用防烟楼梯间
C. 疏散走道在防火分区处设置的防火门应采用常开甲级防火门
D. 病房之间的隔墙应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙
正确答案:D
参考解析: 根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.4.5,医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下,医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,隔墙上的门应采用乙级防火门,设置在走道上的防火门应采用常开防火门,A选项正确,D选项错误;根据5.5.12,一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间,该医院主楼属于一类高层公共建筑,应采用防烟楼梯间,B选项正确;根据6.4.10,疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门,C选项正确。本题答案为D。
10. 下列建筑中,当为三级耐火等级时,其建筑层数可采用3层的是( )。
A. 教学楼
B. 食堂
C. 办公楼
D. 菜市场
正确答案:C
参考解析:根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.4.6,教学建筑、食堂、菜市场采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层;设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。
根据表5.3.1,三级耐火等级的民用建筑,其允许建筑层数为5层,C选项属于普通民用建筑,C选项正确。本题答案为C。

发表于 2019-5-6 12:06:20 |美国| 显示全部楼层
我非常支持楼主的帖子……
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-23 23:25:38 |福建| 显示全部楼层
整理的非常棒!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-12 15:57:46 |山东| 显示全部楼层
{:4_94:}整理的非常棒!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-11 15:17:48 |北京| 显示全部楼层
祝愿建筑资源吧的吧友们逢考必过!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-16 09:47:10 |广西| 显示全部楼层
很有用,感谢楼主分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-13 23:18:42 |山东| 显示全部楼层
真是难得给力的帖子啊,我会常来建筑吧的。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-15 17:30:33 |山东| 显示全部楼层
看到建筑吧的这帖子真是高兴!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-19 10:55:15 |美国| 显示全部楼层
我只是路过打酱油的,建筑吧的惯例。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-25 16:50:42 |天津| 显示全部楼层
看到建筑吧的这帖子真是高兴!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:web@jzbar.net

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备13014264号-2

在本版发帖QQ客服返回顶部